Прошу совета у специалистов. Мокреет угол в доме.
ТТХ: дом 1,5 этажа, газобетон 300, крыша металочерепица, утепление крыши 200 вата, стены обшиты пенопластом 7 см. Оштукатурен. Сырой угол находится в ванной на верхнем этаже. Слева по стене идет армопояс ( который изнутри утеплен 20 пенопластом. Сыреет именно вверху угла стены, где армопояс(по фото он по левой стене (высота 200)). Он сырел и ранее, образовывалась плесень, её обработали химией (те самые синеватые потеки). Дому 10 лет. Утеплил пенопластом нормально только в этом году. Куда смотреть подскажите?? Течет крыша или это армопояс тянет влагу. Сыреет только в холода. Что делать?) аналогично в противоположной комнате тоже по этой стене (персиковая стена). Прям полоса где нижний край армопояса.


Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 19
У нас как всегда, каждый "суслик - сам себе агроном" я сам, все знаю.) Изначально такая тонкая стена в - 300 мм с таким утеплением, не слишком ли маловато? По армопоясу промерзание + конденсат и пошло - поехало. Изначально при строительстве желательно вообще избегать тонких стен, тем более многослойных. Дуракам на капиталистическом рынке втюхали торгаши газоблок, из которого можно скидать в одного коробку за неделю. А потом вбухать Лям в утепление всего этого сарая с вечными проблемами, об этом и промолчали о главном...
Когда проще заложить несущую стену изначально толщиной в 500 - 600 мм, с грамотно сделанным армопоясом замурованным внутри, тогда и проблем никаких не будет, и вечные копейки на отоплении. Как на техническом листе №2 на вскидку.
Ваше спасение Технически лист №1.